0 / 0 / 0
Регистрация: 14.03.2014
Сообщений: 13
|
||
Частичная загрузка конфигурации Juniper SRX24001.09.2014, 04:00. Показов 11162. Ответов 26
Имеются в наличии маршрутизаторы DATATEL DT240s (Juniper SRX240), пытаюсь их конфигурировать, но столкнулся с такой проблемой, после перезагрузки (физической, программной) конфиг грузиться частично, и чтобы он заработал в полную силу приходиться самостоятельно давать команду "commit", после которой выдается "commit complete" и не каких ошибок нет, и все прекрасно работает, но после перезагрузки выдается вот такое сообщение:
При этом сбрасывая на заводскую конфигурацию выдается такая же ошибка. В маршрутизаторах SRX210 серии такой проблемы не возникало. Не подскажите в чём может быть проблема и кто с такой сталкивался?
0
|
||
| 01.09.2014, 04:00 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
26
Juniper SRX240 Integrated web filtering Juniper SRX240: какое из устройств сети забивает канал связи Juniper SRX240 |
|
278 / 278 / 25
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,232
|
|
| 01.09.2014, 11:22 | |
|
Deadcd , Обновите ПО, какой то косяк в ядре скорей всего.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.03.2014
Сообщений: 13
|
|
| 02.09.2014, 10:49 [ТС] | |
|
Я тоже предположил что проблема в этом, сегодня вышел на производителя и поставщика и он сказал что это проблема имеет место, буду ждать от них рекомендаций.
0
|
|
|
278 / 278 / 25
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,232
|
|
| 02.09.2014, 10:54 | |
|
Deadcd, а почему самому не обновить ПО? Дело 15 минут
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.03.2014
Сообщений: 13
|
|
| 02.09.2014, 11:05 [ТС] | |
|
Если честно на Juniper`ах не разу не обновлял, сломать железку не хотелось бы, всё таки государственная...)
0
|
|
|
278 / 278 / 25
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,232
|
|
| 02.09.2014, 11:59 | |
|
Deadcd, ну Ваше дело)
0
|
|
|
14 / 14 / 5
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 95
|
|
| 03.09.2014, 18:44 | |
|
Deadcd, ПО обновляется быстро и безболезненно, учитывая их систему основного и альтернативного разделов. Даже если что-то пошло врозь с ожиданиями при обновлении ПО и прошивка не встала, испортив возможность загрузиться с основного раздела, Вы всегда сможете загрузить устройство с предыдущей рабочей прошивкой с альтернативного раздела, где она будет лежать не тронутой.
Он даже конфигурацию текущую Вам проверит на совместимость с новой ПО перед тем, как развернуть, и предупредит, если что не так. Предполагаю, что производитель Вам посоветует поставить ПО в соответствии с рекомендациями JTAC для Вашей модели.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.03.2014
Сообщений: 13
|
||
| 24.09.2014, 01:47 [ТС] | ||
|
Получил ответ от Juniper`а
0
|
||
|
3 / 3 / 0
Регистрация: 01.02.2014
Сообщений: 31
|
|
| 02.06.2015, 10:20 | |
|
Deadcd думаю мы с вами работаем на одну государственную контору) сталкивались с такой же проблемой долго ждали нужной прошивки, затем Москва скинула её нам, если нужно могу поделиться. Уже более месяца как опробовали, оборудование работает стабильно. Прошивается очень легко.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.03.2014
Сообщений: 13
|
|
| 02.06.2015, 10:31 [ТС] | |
|
oren87, Скорее всего конторка одна и та же) если не сложно вот мой личный ящик deadcd@mail.ru , размер если позволяет то кинь на него, если нет кинь тест на ящик, я напишу FTP-сервер ведомственный куда кинуть или если свой есть, или ещё какими нибудь путями определимся перепиской...Заранее спасибо...
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.06.2016
Сообщений: 1
|
|
| 29.06.2016, 17:35 | |
|
oren87, сбрось пожалуйста и на kiberdt@mail.ru безпроблемную прошивку
0
|
|
|
3 / 3 / 0
Регистрация: 01.02.2014
Сообщений: 31
|
|
| 30.06.2016, 08:06 | |
|
Выслал.
0
|
|
|
7 / 7 / 1
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 352
|
|
| 04.08.2016, 11:47 | |
|
Добрый день.
Дабы не плодить темы, подскажите как правильно восстановить конфиг по ftp? Сам конфиг вроде слил по ftp. Но когда пытаюсь его же и залить, и получаю: [edit system archival configuration] vadim# load replace ftp://vadim:vadim55@192.168.10... 804_145133 /var/home/vadim/...transferring.file.........G100% of 1320 B 225 kBps ftp://vadim:vadim55@192.168.10... 45133:1:(1) syntax error: \x1z [edit] '\x1z▒\x08\x0v@▒ȩ▒fh▒m/\x01{▒▒▒~▒▒▒:c▒gWRL▒▒▒▒\x15O▒▒▒o>▒▒▒' syntax error load complete (1 errors) [edit system archival configuration] Пишет какие-то краказябры?! Хотя подключение по ftp вижу....
0
|
|
|
3 / 3 / 0
Регистрация: 01.02.2014
Сообщений: 31
|
|
| 04.08.2016, 12:27 | |
|
по ftp не восстанавливал, но если сохранили конфиг в энергонезависимую память, то при нажатии на RESET он должен залиться. Если не сохраняли, зальется заводской конфиг.
0
|
|
|
7 / 7 / 1
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 352
|
||
| 04.08.2016, 12:34 | ||
|
Попробовал залить через http, тоже пишет "A syntax error was found in the configuration"
Хотя указываю на тот файл который мне слился по ftp.... Добавлено через 2 минуты
0
|
||
|
3 / 3 / 0
Регистрация: 01.02.2014
Сообщений: 31
|
|
| 04.08.2016, 14:44 | |
|
Хммм.... если и через Http ругается, то скорее всего где-то действительно синтаксическая ошибка, может лишний символ случайно поставили.
0
|
|
|
7 / 7 / 1
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 352
|
||
| 04.08.2016, 14:48 | ||
|
Когда подгружаю, я просто выбираю его же и все. Т.е. ручками ничего не ввожу....
0
|
||
|
3 / 3 / 0
Регистрация: 01.02.2014
Сообщений: 31
|
|
| 04.08.2016, 14:52 | |
|
К сожалению не могу помочь, потому что сам копирую конфиг в блокнот перед изменением и спокойно его заливаю обратно если что-то не получилось. По ftp конфиги тоже сливаются при любом изменении конфигурации, но обратно еще не приходилось их заливать. Если не уверен в своих действиях использую отложенную перезагрузку.
0
|
|
|
7 / 7 / 1
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 352
|
||
| 04.08.2016, 16:00 | ||
|
В этом плане у cisco все гораздо проще
0
|
||
|
7 / 7 / 1
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 352
|
|
| 05.08.2016, 20:05 | |
|
Добрый вечер. Может кто подскажет как залить конфиг по ftp или еще как-нибудь?!!!
Как только не пробовал, все-равно ошибку дает.... Неужели никто не заливал...)))
0
|
|
| 05.08.2016, 20:05 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
20
Частичная загрузка страниц Частичная загрузка страницы AJAX Как именно сконфигурировать Juniper SRX 240 Juniper EX4200 Бесконечная загрузка конфигурации Сохранение/загрузка конфигурации в файл(из файла) Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
AkelPad-скрипты, структуры, и немного лирики..
testuser2 05.04.2026
Такая программа, как AkelPad существует уже давно, и также давно существуют скрипты под нее. Тем не менее, прога живет, периодически что-то не спеша дополняется, улучшается. Что меня в первую очередь. . .
|
Отображение реквизитов в документе по условию и контроль их заполнения
Maks 04.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "ПланированиеСпецтехники", разработанного в конфигурации КА2.
Данный документ берёт данные из другого нетипового документа. . .
|
Фото всей Земли с борта корабля Orion миссии Artemis II
kumehtar 04.04.2026
Это первое подобное фото сделанное человеком за 50 лет. Снимок называют новым вариантом легендарной фотографии «The Blue Marble» 1972 года, сделанной с борта корабля «Аполлон-17». Новое фото. . .
|
Вывод диалогового окна перед закрытием, если документ не проведён
Maks 04.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "СписаниеМатериалов", разработанного в конфигурации КА2.
Задача: реализовать программный контроль на предмет проведения документа. . .
|
|
Программный контроль заполнения реквизитов табличной части документа
Maks 02.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "СписаниеМатериалов", разработанного в конфигурации КА2.
Задача:
1. Реализовать контроль заполнения реквизита. . .
|
wmic не является внутренней или внешней командой
Maks 02.04.2026
Решение:
DISM / Online / Add-Capability / CapabilityName:WMIC~~~~
Отсюда: https:/ / winitpro. ru/ index. php/ 2025/ 02/ 14/ komanda-wmic-ne-naydena/
|
Программная установка даты и запрет ее изменения
Maks 02.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "СписаниеМатериалов", разработанного в конфигурации КА2.
Задача: при создании документов установить период списания автоматически. . .
|
Вывод данных в справочнике через динамический список
Maks 01.04.2026
Реализация из решения ниже выполнена на примере нетипового справочника "Спецтехника" разработанного в конфигурации КА2.
Задача: вывести данные из ТЧ нетипового документа. . .
|