-12 / 0 / 0
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 145
|
|
Калибровка (чего-либо) с пмощью МК12.06.2020, 11:42. Показов 4103. Ответов 71
Метки нет (Все метки)
Добрый день.
Имеется некий прибор на МК (пусть это будет например термометр). Изначально, мы его откалибровали ещё "на столе", например по 256-ти точкам, и занесли эти поправки в EEPROM. Затем, допустим, термопара сдохла, купили новую, она "слегка п…" (т.е. неправду показывает). Все 256 точек не очнь хочется "тыкать". Как "организовать" простую калибровку, (например самую простую, по двум точкам), а именно - алгоритм действий ? И что-бы такое вшить "промеж" этих двух точек ? Пусть в наличии имеется например потенциометр (переменный резистор) с градуировкой температуры. Имеется например 3-разрядный однострочный индикатор текущей температуры (возможно с дополнительными значками). Конечно же должна быть хотя-бы одна кнопочка, рассказывающая МК что его собираются калибровать. Какие наработки имеются на эту тему ? Заранее спс.
0
|
|
| 12.06.2020, 11:42 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
71
Касание чего-либо |
|
-12 / 0 / 0
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 145
|
||||
| 17.06.2020, 13:55 [ТС] | ||||
Добавлено через 3 минуты
И опять, заметьте, никто ничо {del} не подсказал, один словопонос... Добавлено через 2 минуты
И ваще, паяльнику 4-битного хватит (но шо-то таких не попадается)
0
|
||||
|
4152 / 2731 / 433
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 12,112
|
|||||||
| 17.06.2020, 14:44 | |||||||
|
Но это вопрос чисто академический: ТС ведь утверждает что свою проблему он уже решил.
0
|
|||||||
|
Модератор
|
||
| 17.06.2020, 14:52 | ||
|
И да, если вы будете продолжать в том же духе - тема переедет в раздел "Обо всём", где люди вообще не заморачиваются над точностью ответов на подобные вашему вопросы.
0
|
||
|
-12 / 0 / 0
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 145
|
||||||||||||
| 17.06.2020, 15:32 [ТС] | ||||||||||||
Добавлено через 4 минуты
Можем так: "Какие наработки имеются на эту тему ?"
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 2 минуты
Добавлено через 2 минуты
Добавлено через 18 минут
в опломбированном "поделка" (Неплохое решение для обслуживающей фирмы - Просто "Сказка"). Добавлено через 5 секунд
в опломбированном "поделка" (Неплохое решение для обслуживающей фирмы - Просто "Сказка").
0
|
||||||||||||
|
4152 / 2731 / 433
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 12,112
|
||||
| 17.06.2020, 16:59 | ||||
|
Ладно, я сделал эту работу за вас и нашел 36-й пост. Как и следовало ожидать - зря: конкретики там нет. А уж если поставить конденсатор, то... какой там срок гарантии у них?
0
|
||||
|
-12 / 0 / 0
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 145
|
|||||
| 18.06.2020, 01:55 [ТС] | |||||
Мы не пробовали, но утверждать будем... Ну если он будет врать, нужна калибровка или как ?
(Наклон букв-то хоть правильный ?)
Вот лафа обслуживающей фирме (меняющей батарейки, а не владеющей унитазом)... Ну вот снова: Разрешите, "Не Вы", будете решать, "через 5", "через 10", или "до пенсии"... (заранее большое спс).
0
|
|||||
|
4152 / 2731 / 433
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 12,112
|
|||||
| 18.06.2020, 13:16 | |||||
|
С паяльником в любом случае работает человек, который заметит что что-то пошло не так. У компрессора можно ограничить время непрерывной работы, после которого говорить "что-то не могу достигнуть нужного значения. Вы там не слишком много выставили?". Причем если компрессор не может работать в непрерывном режиме, эту защиту стоит поставить независимо от остального. Плюс в случае компрессора, возможно, стоит поставить датчик перегрева. Ну и в зависимости от задачи может быть полезно все-таки делать точные измерения с калибровкой и всем остальным. А может и не быть, если с ним работает человек и контролирует по поверенному прибору. Если вы считаете, что ваше решение оптимально и вас этот вопрос больше не интересует, так не обращайте на него внимания.
0
|
|||||
|
-12 / 0 / 0
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 145
|
||||||
| 18.06.2020, 23:36 [ТС] | ||||||
и пущай он "на здоровье" замечает, как только "что что-то пошло не так", нажмёт (а мож отпустит, ну вобщем он научится, кода чо делать). А шиномонтажник повесит себе Песч.Часы, и будет делать процедуру: "ограничить время непрерывной работы" (во, и перекур/перепой оплаченный надоть в сей параметр "загнать"). А во время вышеописанной процедуры, он ещё и "Возможно, Нафига нам ваще САУ (иль всё-таки АСУ ?) ваще понадобилась. Ну вот сами посмотрите со своей колокольни... Ну что, "Бредоносец Потёмкин" вышел из хавани и напрвилси в сёверный квадрант" ?
компрессорщик момо подёть - поправить...
что-бы снабженец-Васян, скидывая клемму со свой четвёрки, ни-никак не смог бы "испортить" показания спидометра. Лично мне непонятно, какие Фрамы, какие Батарейки ? Ни у кого, там, случаем, не возникли "идеи": Так как-же "Откалибровать (чего-либо) с пмощью МК" ?
0
|
||||||
| 18.06.2020, 23:44 | |
|
0
|
|
|
4152 / 2731 / 433
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 12,112
|
|||||||
| 19.06.2020, 10:41 | |||||||
|
Если же речь про дальность и другие интегральные характеристики, то варианты были описаны: можно использовать энергонезависимую память, можно добавить резервный источник питания. Это более надежные способы, чем насиловать внутреннюю EEPROM постоянными перезаписями. Если вам недостаточно абстрактных идей, а нужно решение конкретной задачи - так мы уже 4 страницы пытаемся ее вытянуть.
0
|
|||||||
| 19.06.2020, 10:41 | |
|
Реализовать перетаскивание чего либо Программа по учету чего-либо
Фризы при загрузке чего-либо Функция для ping'a чего-либо Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
|
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой.
Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
|
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской)
Options
Preferences
General
Language
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент".
В данной функции нет апострофов,. . .
|
|
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы.
Карта этого меню приложена ниже.
Нужный пункт выделен красным.
Сервис
Настройки
Поведение
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки.
Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён".
Изменено отображение буквы Й.
Добавлена. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки.
Добавлено:
- Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
|
Часы с термометром и праздничным календарем
yariko 12.11.2026
Сегодня мы рассмотрим как можно сделать отличные многофункциональные часы.
Итак, поставим конкретную задачу: разработать часы с календарем, двумя термодатчиками, выводом поздравительных сообщений. . .
|