Переключение резерва и рабочего насоса на LD в ПЛК TWIDO02.06.2014, 16:19. Показов 2737. Ответов 14
Метки нет (Все метки)
Всем добрый вечер. Имеются два насоса - рабочий и резервный. Необходимо реализовать смену ролей после 12 часов работы насоса.
Таймеры не подходят по той причине, что насос выкачивает воду и останавливается до набора определенного уровня воды и отсчет 12 часов обнуляется. Мне нужно чтобы при возобновлении работы насоса продолжился отсчет времени. Пытался сделать c помощью системного бита %S7: Но так как импульс слишком широкий, то инструкция %MW12 := %MW12 + 1 выполняется многократно. Программировать ПЛК только начал. Подскажите, пожалуйста, что тут можно использовать. Ссылка на "Справочное руководство по программному обеспечению TwidoSuite" имеется.)
0
|
|
| 02.06.2014, 16:19 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
14
Переключение между окнами рабочего стола ПЛК Schneider electric MODICON TSX Micro vs ПЛК от Allen bradley Контролеры ELMO и ака ПЛК, которые не ПЛК |
|
|
|
| 02.06.2014, 18:57 | |
|
Рисовать не буду, на словах:
...а если после останова насоса того или иного по ИЛИ подавать сигнал на триггер-делитель на два и его прямой выход будет давать разрешение на работу одного насоса, а инверсный другому?
0
|
|
|
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
|
|
| 02.06.2014, 21:06 [ТС] | |
|
Но тогда смена ролей будет происходить при остановке насоса. Мне необходимо подавать на триггер сигнал, что насос суммарно проработал 12 часов.
0
|
|
|
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
|
|
| 03.06.2014, 05:39 [ТС] | |
|
Очень маловероятно, что насос будет работать 12 часов подряд без остановки. Необходимо менять роль после 12 часов работы насоса.
0
|
|
|
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
|
|
| 03.06.2014, 08:01 [ТС] | |
|
В моем случае насосы подают воду из емкостей чистой воды на фильтрацию.
Система будет работать таким образом: три SBR-реактора на n-ом этапе со сдвигом в 1\3 цикла(время цикла 6 часов) будут сливать очищенную воду в емкость чистой воды. По среднему уровню насос будет включаться, по нижнему уровню отключаться. В ТЗ ясно прописано: реализовать смену ролей после 12 часов работы насоса для равномерной выработки ресурса. Если взять независимый таймер, то он будет отсчитывать 12 часов. Мне же нужно чистые 12 часов работы насоса, при том я не могу прогнозировать сколько времени насос будет работать, а сколько простаивать.
0
|
|
|
192 / 136 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 299
|
||
| 03.06.2014, 09:51 | ||
|
0
|
||
|
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
|
||
| 03.06.2014, 10:00 [ТС] | ||
|
Именно так я и хочу сделать, но реализовать пока не могу. Интересует именно с помощью каких функциональных блоков можно такое реализовать в Twido.
0
|
||
|
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
|
|
| 03.06.2014, 11:45 [ТС] | |
|
В понимании технологов, которые составили ТЗ это именно то, что я имел ввиду. Насос поработал 30 минут, подождал 1.5 часа, еще поработал 30 минут - прошло 2.5 часа, насос работал 1 час.
0
|
|
|
192 / 136 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 299
|
||
| 03.06.2014, 14:49 | ||
|
1
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 1
|
|
| 26.05.2016, 23:59 | |
|
Подниму тему.
Тоже мучаюсь с проблемой правильного счета времени работы. Может кто поделится примером такой реализации на twidosuite?
0
|
|
|
Модератор
3409 / 2181 / 354
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 8,461
|
|
| 27.05.2016, 10:18 | |
|
aspirine, вам нужен подсчет времени работы насоса и смена выбранного для запуска насоса после заданного количества часов. по переднему фронту сигнала "насос включен" вам нужно запомнить текущее время. по переднему фронту сигнала "насос выключен" вам нужно из текущего времени вычесть запомненное и полученную разность сложить с хранимым временем после чего сравнить это время с заданным количеством часов и если оно больше то обнулить хранимое время и сменить насос выбранный для запуска
0
|
|
|
5 / 5 / 3
Регистрация: 21.12.2015
Сообщений: 48
|
|
| 02.06.2016, 00:05 | |
|
А вот еще один способ работы подобной системы(на мой взгляд даже лучше). На каждый насос есть свои условия выключения(датчики, по таймеру выработки определенного времени и еще много чего можно придумать) и у каждого есть свои регистры где хранится сума наработаных часов и минут. После выключения включаеться тот у каторого наработано меньше времени. ИМХО так равномерней нагрузка разделяется и снижается число включений одного двигателя на определенный период времени.
1
|
|
| 02.06.2016, 00:05 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
15
"Глюки" рабочего стола и переключение языков с клавиатуры Снять с резерва Расчёт складского резерва запчастей Ввод резерва. Идеальный диод. [Siemens s7 314c 2dp] Корректная программа для ПЛК одной версии не записывается в ПЛК другой версии Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Автоматическое создание документа при проведении другого документа
Maks 29.03.2026
Реализация из решения ниже выполнена на нетиповых документах, разработанных в конфигурации КА2.
Есть нетиповой документ "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" и нетиповой документ "ПланированиеСпецтехники".
В. . .
|
Настройка движения справочника по регистру сведений
Maks 29.03.2026
Решение ниже реализовано на примере нетипового справочника "ТарифыМобильнойСвязи" разработанного в конфигурации КА2, с целью учета корпоративной мобильной связи в коммерческом предприятии.
. . .
|
Автозаполнение реквизита при выборе элемента справочника
Maks 27.03.2026
Программный код из решения ниже на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" разработанного в конфигурации КА2.
При выборе "Спецтехники" (Тип Справочник. Спецтехника), заполняется. . .
|
Сумматор с применением элементов трёх состояний.
Hrethgir 26.03.2026
Тут.
https:/ / fips. ru/ EGD/ ab3c85c8-836d-4866-871b-c2f0c5d77fbc
Первый документ красиво выглядит, но без схемы.
Это конечно не даёт никаких плюсов автору, но тем не менее. . . всё может быть. . .
|
|
Автозаполнение реквизитов при создании документа
Maks 26.03.2026
Программный код из решения ниже размещается в модуле объекта документа, в процедуре "ПриСозданииНаСервере".
Алгоритм проверки заполнения реализован для исключения перезаписи значения реквизита,. . .
|
Команды формы и диалоговое окно
Maks 26.03.2026
1. Команда формы "ЗаполнитьЗапчасти".
Программный код из решения ниже на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" разработанного в конфигурации КА2.
В качестве источника данных. . .
|
Кому нужен AOT?
DevAlt 26.03.2026
Решил сделать простой ланчер
Написал заготовку:
dotnet new console --aot -o UrlHandler
var items = args. Split(":");
var tag = items;
var id = items;
var executable = args;. . .
|
Отправка уведомления на почту при создании или изменении элементов справочника
Maks 24.03.2026
Программная отправка письма электронной почты на примере типового справочника "Склады" в конфигурации БП3.
Перед реализацией необходимо выполнить настройку системной учетной записи электронной. . .
|