Переключение резерва и рабочего насоса на LD в ПЛК TWIDO

02.06.2014, 16:19. Показов 2737. Ответов 14
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Всем добрый вечер. Имеются два насоса - рабочий и резервный. Необходимо реализовать смену ролей после 12 часов работы насоса.
Таймеры не подходят по той причине, что насос выкачивает воду и останавливается до набора определенного уровня воды и отсчет 12 часов обнуляется. Мне нужно чтобы при возобновлении работы насоса продолжился отсчет времени.
Пытался сделать c помощью системного бита %S7:


Но так как импульс слишком широкий, то инструкция %MW12 := %MW12 + 1 выполняется многократно. Программировать ПЛК только начал. Подскажите, пожалуйста, что тут можно использовать. Ссылка на "Справочное руководство по
программному обеспечению TwidoSuite" имеется.)
0
IT_Exp
Эксперт
34794 / 4073 / 2104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 32,602
Блог
02.06.2014, 16:19
Ответы с готовыми решениями:

Переключение между окнами рабочего стола
Использую KDE. У меня настроено 4 workspace (виртульные рабочие столы). Я переключаюсь между ними клавишам Win-1, Win-2 и т.д. Это...

ПЛК Schneider electric MODICON TSX Micro vs ПЛК от Allen bradley
День добрый, народ подскажите,пожалуйста, плохо ещё разбираюсь в этом, у меня есть контроллер Shneider electric MODICON TSX Micro, мне...

Контролеры ELMO и ака ПЛК, которые не ПЛК
Ребят... А кто что-нибудь может рассказать про контроллеры Elmo. Вот про них: http://www.elmomc.com/products/motion-controllers.htm ...

14
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
02.06.2014, 18:57
Рисовать не буду, на словах:
...а если после останова насоса того или иного по ИЛИ подавать сигнал на триггер-делитель на два и его прямой выход будет давать разрешение на работу одного насоса, а инверсный другому?
0
 Аватар для srvlion
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
02.06.2014, 21:06  [ТС]
Но тогда смена ролей будет происходить при остановке насоса. Мне необходимо подавать на триггер сигнал, что насос суммарно проработал 12 часов.
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
02.06.2014, 21:59
Тогда не понял формулировки. Заведите общий таймер на 12 часов, не зависящий от насосов и пусть он дергает триггер и сбрасывает сам себя.
0
 Аватар для srvlion
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
03.06.2014, 05:39  [ТС]
Очень маловероятно, что насос будет работать 12 часов подряд без остановки. Необходимо менять роль после 12 часов работы насоса.
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
03.06.2014, 07:40
Это еще почему? Остановкой насоса управляет датчик уровня, а их переключением внешний таймер.
0
 Аватар для srvlion
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
03.06.2014, 08:01  [ТС]
В моем случае насосы подают воду из емкостей чистой воды на фильтрацию.
Система будет работать таким образом: три SBR-реактора на n-ом этапе со сдвигом в 1\3 цикла(время цикла 6 часов) будут сливать очищенную воду в емкость чистой воды. По среднему уровню насос будет включаться, по нижнему уровню отключаться. В ТЗ ясно прописано: реализовать смену ролей после 12 часов работы насоса для равномерной выработки ресурса.
Если взять независимый таймер, то он будет отсчитывать 12 часов. Мне же нужно чистые 12 часов работы насоса, при том я не могу прогнозировать сколько времени насос будет работать, а сколько простаивать.
0
 Аватар для menreiven
192 / 136 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 299
03.06.2014, 09:51
Цитата Сообщение от srvlion Посмотреть сообщение
нужно чистые 12 часов работы насоса, при том я не могу прогнозировать сколько времени насос будет работать, а сколько простаивать.
Почему не сделать свой счетчик? То есть, например, пусть генератор или таймер, замкнутый сам на себя, генерирует импульс каждые 1 мин или сек. Если есть фронт "генератора" И насос работает, то увеличивать на 1 некую переменную-счетчик. Если же насос выключен, то переменная замрет. Если она станет равна соответствующему значению (720 для мин, 43200 для сек), то переключиться на другой насос и обнулить переменную-счетчик. По крайней мере я +- так делал, когда писал для насосных станций.
0
 Аватар для srvlion
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
03.06.2014, 10:00  [ТС]
Именно так я и хочу сделать, но реализовать пока не могу. Интересует именно с помощью каких функциональных блоков можно такое реализовать в Twido.
Цитата Сообщение от srvlion Посмотреть сообщение
Пытался сделать c помощью системного бита %S7:

Но так как импульс слишком широкий, то инструкция %MW12 := %MW12 + 1 выполняется многократно.
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
03.06.2014, 11:04
...а что такое "чистые 12 часов работы насоса" ? В моем понимании это именно разрешение его работы в течении 12-ти часов в соответствии с заданием:
Необходимо реализовать смену ролей после 12 часов работы насоса.
0
 Аватар для srvlion
12 / 12 / 3
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 19
03.06.2014, 11:45  [ТС]
В понимании технологов, которые составили ТЗ это именно то, что я имел ввиду. Насос поработал 30 минут, подождал 1.5 часа, еще поработал 30 минут - прошло 2.5 часа, насос работал 1 час.
0
 Аватар для menreiven
192 / 136 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 299
03.06.2014, 14:49
Цитата Сообщение от srvlion Посмотреть сообщение
Но так как импульс слишком широкий, то инструкция %MW12 := %MW12 + 1 выполняется многократно.
Вам нужен не сам сигнал, а его фронт. В Twido не силен, но думаю в нем есть аналоги триггеров, которые ловят фронт сигнала (нарастание, либо спад). Тогда инструкция будет выполняться однократно в нужный момент.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 1
26.05.2016, 23:59
Подниму тему.
Тоже мучаюсь с проблемой правильного счета времени работы. Может кто поделится примером такой реализации на twidosuite?
0
Модератор
 Аватар для vxg
3409 / 2181 / 354
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 8,461
27.05.2016, 10:18
aspirine, вам нужен подсчет времени работы насоса и смена выбранного для запуска насоса после заданного количества часов. по переднему фронту сигнала "насос включен" вам нужно запомнить текущее время. по переднему фронту сигнала "насос выключен" вам нужно из текущего времени вычесть запомненное и полученную разность сложить с хранимым временем после чего сравнить это время с заданным количеством часов и если оно больше то обнулить хранимое время и сменить насос выбранный для запуска
0
5 / 5 / 3
Регистрация: 21.12.2015
Сообщений: 48
02.06.2016, 00:05
А вот еще один способ работы подобной системы(на мой взгляд даже лучше). На каждый насос есть свои условия выключения(датчики, по таймеру выработки определенного времени и еще много чего можно придумать) и у каждого есть свои регистры где хранится сума наработаных часов и минут. После выключения включаеться тот у каторого наработано меньше времени. ИМХО так равномерней нагрузка разделяется и снижается число включений одного двигателя на определенный период времени.
1
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
BasicMan
Эксперт
29316 / 5623 / 2384
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 30,364
Блог
02.06.2016, 00:05
Помогаю со студенческими работами здесь

"Глюки" рабочего стола и переключение языков с клавиатуры
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема (только вчера установил Win10, поэтому пока мы еще не подружились), почему на рабочем...

Снять с резерва
Здрастуйте, у меня следующий вопрос: У меня есть документ "Счет" - он резервирует товары на складе, у него есть табличная часть, где...

Расчёт складского резерва запчастей
Добрый день! Мне нужно выбрать из базы данных PostgreSQL информацию о потреблении запасных частей парком машин предприятия в конкретном...

Ввод резерва. Идеальный диод.
Здравствуйте, интересует мнение специалистов по поводу схемы(во вложении) переключения питания между батарейкой (+3V) и например USB (+5V)....

[Siemens s7 314c 2dp] Корректная программа для ПЛК одной версии не записывается в ПЛК другой версии
Здравствуйте! Прошу совета как быть. Ситуация следующая: Siemens s7 314c 2dp. ПЛК версии 1.0 вышел из строя. Слетела прошивка....


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
15
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Автоматическое создание документа при проведении другого документа
Maks 29.03.2026
Реализация из решения ниже выполнена на нетиповых документах, разработанных в конфигурации КА2. Есть нетиповой документ "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" и нетиповой документ "ПланированиеСпецтехники". В. . .
Настройка движения справочника по регистру сведений
Maks 29.03.2026
Решение ниже реализовано на примере нетипового справочника "ТарифыМобильнойСвязи" разработанного в конфигурации КА2, с целью учета корпоративной мобильной связи в коммерческом предприятии. . . .
Автозаполнение реквизита при выборе элемента справочника
Maks 27.03.2026
Программный код из решения ниже на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" разработанного в конфигурации КА2. При выборе "Спецтехники" (Тип Справочник. Спецтехника), заполняется. . .
Сумматор с применением элементов трёх состояний.
Hrethgir 26.03.2026
Тут. https:/ / fips. ru/ EGD/ ab3c85c8-836d-4866-871b-c2f0c5d77fbc Первый документ красиво выглядит, но без схемы. Это конечно не даёт никаких плюсов автору, но тем не менее. . . всё может быть. . .
Автозаполнение реквизитов при создании документа
Maks 26.03.2026
Программный код из решения ниже размещается в модуле объекта документа, в процедуре "ПриСозданииНаСервере". Алгоритм проверки заполнения реализован для исключения перезаписи значения реквизита,. . .
Команды формы и диалоговое окно
Maks 26.03.2026
1. Команда формы "ЗаполнитьЗапчасти". Программный код из решения ниже на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРемонтСпецтехники" разработанного в конфигурации КА2. В качестве источника данных. . .
Кому нужен AOT?
DevAlt 26.03.2026
Решил сделать простой ланчер Написал заготовку: dotnet new console --aot -o UrlHandler var items = args. Split(":"); var tag = items; var id = items; var executable = args;. . .
Отправка уведомления на почту при создании или изменении элементов справочника
Maks 24.03.2026
Программная отправка письма электронной почты на примере типового справочника "Склады" в конфигурации БП3. Перед реализацией необходимо выполнить настройку системной учетной записи электронной. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru