Соединение ЕТ200 с контроллером по Profinet

02.08.2016, 10:49. Просмотров 1049. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Возможно ли соединить ЕТ200М (IM153-4) Profinet или ЕТ200S Profinet с контроллером, у которого нет интерфейса Profinet, например с CPU 315-2DP? Может быть через CP343-1 Lean (есть в наличии).? Пожалуйста дайте подробную инструкцию, как это сконфигурировать в HW Config.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
02.08.2016, 10:49
Ответы с готовыми решениями:

Работа с контроллером S7-1200 через PROFINET - Ошибка NullReferenceExeption
Всем доброго дня! Суть вопроса такая: Есть проект на .NET по работе с контроллером S7-1200 через...

Подключение к ProfiNet
Составляю список на закупку оборудования, весь мозг сломал уже: Придет несколько станков с выходом...

Мониторинг и анализ Profinet, Profibus сети
Добрый день. У меня есть железяка, я хочу проверить работоспособность работы сети по протоколам...

ProfiNet - Одновременный сброс всех имен, возможно?
Добрый день! У нас на предприятии произошла катострофа. Все имена на всех PROFINET устройствах...

4
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
28017 / 15744 / 972
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,776
Записей в блоге: 78
02.08.2016, 11:39 2
через второй можно.

Добавлено через 1 минуту
Цитата Сообщение от vitayulya Посмотреть сообщение
как это сконфигурировать в HW Config.
добавляете его в HW config/
документация доступна на iadt.siemens.com (если я правильно по памяти напечатал)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 3
03.08.2016, 11:18  [ТС] 3
хотела пояснить, что речь идет о контроллере siemens S7-300. IM 153-4 в HW Config подсоединяется только на линейку Profinet, но её никак не удается вытянуть из CP343-1 в HW Config. какое свойство установить в CP343-1 в HW Config, чтобы у него появилась линейка Profinet? или такая конфигурация не прописывается программно в HW Config, а соединяется физически и все будет работать?

Добавлено через 3 минуты
iadt.siemens.com не открывается. да и читать документацию нет времени, я уже много прочла, ответа не нашлось. думала, может кто делал такую вещь
0
6 / 6 / 0
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 79
04.08.2016, 14:32 4
Вот смотрите:
http://progressavtomatika.ru/k... pn-dp.html
Если в абривеатуре нет PN - значит нет никакого Profinet.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 3
05.08.2016, 10:33  [ТС] 5
разобралась. я пробовала соединять по Profinen CP343-1 Lean, так как он был в наличии и у него в свойствах есть вкладка Profinet, однако пункт меню Insert PN IO system недоступен для него. В модели 6GK7343-1EX30-0XE0 и некоторых других пункт Insert PN IO system доступен, и дальше без проблем можно подсоединить к появившейся сети Profinet нужные устройства. Спасибо за подсказку.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
05.08.2016, 10:33

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Банка Li-Po с контроллером
Расковырял убитый мп3-шник, вытащил батарею. Она с небольшой платкой-контроллером. Собственно...

Помогитес контроллером AT90CAN128
Вобщем суть проблемы такая: нужна подробная инфа по этому контроллеру (AT90CAN128) на русском...

Обмен с контроллером СИКОН С1
Может ктото работал с протоколом обмена? В фирменной документаци (www.sicon.ru) не хватает данных....

Работа с контроллером ISA
Никто не подскажет ответ на такой вопрос. У меня есть контроллер ISA. 1. Как можно с него...