1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
[Logo soft comfort] Задача откачки дренажными насосами по датчикам уровня22.04.2022, 18:02. Показов 1966. Ответов 13
Метки нет (Все метки)
Ребята, срочно нужна ваша помощь
Такая задача Дренажные насосы предназначены для откачки грунтовых и ливневых вод. Уровни воды определяются положением датчиков Д1 и Д2. Для откачки воды применяют два насоса: рабочий и резервный. Требования: При достижении уровня воды электрода Д1 включается рабочий насос. Если один насос не справляется с откачкой воды (уровень Д2), схема управления включает второй насос. При снижении уровня до нормального оба насоса отключаются. Когда уровень повышается до отметки Д3, включается сигнализация. не разбираюсь в данной теме, а решить нужно буду вам очень благодарна!
0
|
|
| 22.04.2022, 18:02 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
13
[LOGO Soft Comfort 7] Управление двумя откачивающими насосами: включение, чередование [LOGO! Soft Comfort] Реализовать схему с изображения [LOGO! Soft Comfort] Управление подачей в бункер по уровням |
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 18:53 | |
|
У меня нет этого ПО для Siemens. Есть только бесплатная похожая среда для программируемых реле производства Овен.
Могу показать в Owen Logic - язык FBD он имеет сходство в разных реализациях. Для Logo! разберётесь самостоятельно по аналогии.
1
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
| 22.04.2022, 19:06 [ТС] | |
|
было бы здорово
0
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 19:12 | |
|
Если датчик смочен, то на логический вход поступает 1
Также на входе время задержки перед включением второго насоса. Таймер TON в среде OwenLogic работает с милисекундами, поэтому умножаю на 1000 и записываю в таймер значение задержки. В LogoSoft может быть несколько иначе.
0
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 19:21 | |
|
Ах, да про сигнализацию по смачиванию Д3 забыл
Там просто - вход "Д3" соедините линией с выходом "Сигнализация"
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
| 22.04.2022, 19:22 [ТС] | |
|
то есть 3 входа и 3 выхода
где сигнализация на прямую идет просто?
0
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 19:34 | |
|
Да 3х3.
Вход Д3 нигде кроме сигнализации не упоминается. Хотя, может быть нужно несколько иначе? Упоминаются уровни Д1, Д2, Д3 и нормальный - похоже, что 4 датчика уровня. Тогда схема будет чуть другой.
1
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 19:41 | |
Сообщение было отмечено YUONA как решение
Решение
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
| 22.04.2022, 19:42 [ТС] | |
|
спасибо
0
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 19:43 | |
|
Наберите в Logo! и покажите, мне тоже было бы интересно посмотреть. Жизнь длинная, что только в руки не попадёт.
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
| 22.04.2022, 19:47 [ТС] | |
|
Пытаюсь разобраться в лого.. ахах
со 2 кажется разобралась а как туда 1 насос приделать не понятно
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
| 22.04.2022, 19:56 [ТС] | |
|
вроде все логично
смущает только сигнализация не знаю что с ней делать
0
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.04.2022, 20:53 | |
|
Попробуйте эмулировать работу - ведь нормальный уровень при смачивании станет равным 1 и после повышения уровня останется 1, т.е. не даст триггеру переключиться в 1. Значит нужно инвертировать этот сигнал.
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 19.03.2021
Сообщений: 18
|
|
| 24.04.2022, 02:49 [ТС] | |
Сообщение было отмечено ФедосеевПавел как решение
Решение
нет, все верно
сдала на 4 ![]() спасибо
1
|
|
| 24.04.2022, 02:49 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
14
[LOGO! Soft Comfort] Управление пилой в безопасном режиме [LOGO! Soft Comfort] Алгоритм реакции на две кнопки [LOGO! Soft Comfort] Имитация работы светофора на железнодорожном переезде [LOGO! Soft Comfort] Набрать схему по изображению и выполнить эмуляцию работы [LOGO! Soft Comfort] Система звукового оповещения при размыкании геркона Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
SDL3 для Web (WebAssembly): Реализация движения на Box2D v3 - трение и коллизии с повёрнутыми стенами
8Observer8 20.02.2026
Содержание блога
Box2D позволяет легко создать главного героя, который не проходит сквозь стены и перемещается с заданным трением о препятствия, которые можно располагать под углом, как верхнее. . .
|
Конвертировать закладки radiotray-ng в m3u-плейлист
damix 19.02.2026
Это можно сделать скриптом для PowerShell. Использование
. \СonvertRadiotrayToM3U. ps1 <path_to_bookmarks. json>
Рядом с файлом bookmarks. json появится файл bookmarks. m3u с результатом.
# Check if. . .
|
Семь CDC на одном интерфейсе: 5 U[S]ARTов, 1 CAN и 1 SSI
Eddy_Em 18.02.2026
Постепенно допиливаю свою "многоинтерфейсную плату". Выглядит вот так:
https:/ / www. cyberforum. ru/ blog_attachment. php?attachmentid=11617&stc=1&d=1771445347
Основана на STM32F303RBT6.
На борту пять. . .
|
Камера Toupcam IUA500KMA
Eddy_Em 12.02.2026
Т. к. у всяких "хикроботов" слишком уж мелкий пиксель, для подсмотра в ESPriF они вообще плохо годятся: уже 14 величину можно рассмотреть еле-еле лишь на экспозициях под 3 секунды (а то и больше),. . .
|
|
И ясному Солнцу
zbw 12.02.2026
И ясному Солнцу,
и светлой Луне.
В мире
покоя нет
и люди
не могут жить в тишине.
А жить им немного лет.
|
«Знание-Сила»
zbw 12.02.2026
«Знание-Сила»
«Время-Деньги»
«Деньги -Пуля»
|
SDL3 для Web (WebAssembly): Подключение Box2D v3, физика и отрисовка коллайдеров
8Observer8 12.02.2026