Конфигурационный файл Lectus Modbus OPC/DDE сервер для работы с Ивит-М

26.10.2015, 12:07. Показов 8672. Ответов 32
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте. Мучаюсь уже давно, поэтому прошу помощи. Если кто составлял конфиг, работающий в lectus для прибора ивит-м очень прошу поделиться. а то мой никак работать не хочет. какие попытки были предприняты: адрес прибора был настроен в стандартном конфигураторе, (48) , в lectus был создан узел, которому этот адрес был присвоен, дале все как полагается: функции чтения 3, 16, функция записи 20, время опроса 10 сек. далее к узлу были сосзданы 3 modbus переменные для влажности, температуры и темпеературы точки росы., все эти перемменные имеют тип single float ,для них были заданы адреса: 0x0016 0x0022 0x0024. разрешение на чтение и запись. не рапботает. выдает нули и все тут. не понимаю, что делаю не так.
0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
26.10.2015, 12:07
Ответы с готовыми решениями:

Обрыв при архивации в MasterSCADA через Lectus Modbus OPC
Здравствуйте. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. На компьютере установлена Мастер Скада на 32 точки и Lectus. Ну...

OPC сервер для Modbus
Добрый день. Необходима информация, если кто обладает, об архитектуре OPC серверов. Сейчас возникла потребность в создании своего сервера....

Переписать конфигурационный файл для работы через TCP/IP
Здравствуйте, не могу переписать конфигурационный файл для работы через tcp/ip. уже и книжки прочитал, уже и примеры посмотрел. Нашел,...

32
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
28.10.2015, 15:00  [ТС]
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
К сожалению, предоставленная документация на прибор не дает столь подробного описания. так, например, в ней отсутствует информация о поддерживаемых modbus функции записи и чтения. но вопрос-то был в друго м. про lectus, не про modbus. в lectus например адрес прибора в 10-ичном виде задается, а не в 16-ричном.

Добавлено через 1 минуту
И вообще, мне бы желательно по возможности получение ответа на интересующий вопрос. у меня нет постоянного доступа к прибору, поэтому я не могу делать методом тыка.
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
28.10.2015, 15:09
адрес прибора в 10-ичном виде задается, а не в 16-ричном.
так задайте. Только причем тут адрес некоего узла к реальному адресу прибора?
0
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
28.10.2015, 15:30  [ТС]
http://www.lectussoft.com/manual/index.html
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
28.10.2015, 15:38
Еще раз: причем тут адрес некоего узла к реальному адресу прибора?

Вы по-прежнему долбаетесь с внутренним отображением структуры в сервере, не имеющей ни малейшего отношения к посылке пакетов, вместо того, чтобы отработать прямой Modbus-запрос в терминале? Моя вас не понимать.
0
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
28.10.2015, 15:56  [ТС]
Ну мне нужно настроить связь lectus с этим прибором. Т.е. в конечном счете мне нужна готовая конфигурация для lectus. modbus запросы писать, во-первых, не нужно, а во-вторых, не все для этого есть в документации на прибор. Все адреса взяты из стандартного конфигуратора к данному прибору. Если есть возможность помочь с lectus- большое спасибо, если нет - думаю данное обсуждение можно прекратить )
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
28.10.2015, 19:07
хм... как разработчик с опытом скажу, что начинать нужно с малого и пошагово. Глюки лектуса могут мешать, могут мешать глюки конфигурации. Если вы не хотите разобраться с элементарным протоколом Modbus и добиться ответа на правильно сформированный запрос в тупом терминале и лишь после этого перенести настройки в сервер, то что ж - продолжайте биться головой об стену, помогать в этом нет никакого желания.
0
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
29.10.2015, 12:17  [ТС]
Согласен, вы правы. ББез modbus запроса все равно никуда. тем более, что можно без lectus разработать модуль например с помощью библиотеки java mod. тогда у меня вопрос: существует ли эмулятор протокола modbus, чтобы можно было удаленно тестировать приборы без приборов? просто я работаю без возможности тестировать результаты работы., поэтому и выбрал путь с lectus. если есть эмулятор, то тогда работать можно будет по-другому.
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
29.10.2015, 13:53
Дык, ссылка уже давалась Мониторы, симуляторы и эмуляторы Modbus
0
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
29.10.2015, 16:05  [ТС]
Тот эмулятор что на вашей странице, как новый проект создать? выбираю файл\создать\проект энтр и все закрывается.
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
29.10.2015, 16:42
как новый проект создать?
а причем тут мой эмулятор? File/New/выбираете вид проекта, если речь о IDE Delphi.
0
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
29.10.2015, 17:16  [ТС]
странная ассоциация ) я вообще-то про DevEmu ))
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
29.10.2015, 18:45
По представленной ссылке в теме есть и мой эмулятор и ссылка на мою страницу, поэтому ассоциация вполне себе закономерная. К проекту devemu не имею ни малейшего отношения.
0
370 / 133 / 44
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 901
06.11.2015, 13:30  [ТС]
Здравствуйте. Решил проверять все пакеты через matlab, но тут вот каккая проблема: как подготовить запрос для протокола "modbus tcp" документацию найти получилось, вот привожу пример: Подготовьте команду чтения (Holding Registers)
>>req= [0000061630501],
где первые 6 байт – префикс TCP запроса;6– длина остатка сообщения [16 3 0 5 01] в байтах, в котором 16 – адрес устройства,3– код команды чтения Holding регистра;0 5– адрес регистра,01– количество считываемых регистров;...
я отдаю себе отчет, что из отвечающих может никто не быть знаком с matlab, но может, руководствуясь знаниями о протоколе modbus rtu можно переписать эту строку кода для ивита?
спасибо.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
06.11.2015, 13:30

В OPC-клиенте (по методичке Федоренко), подключённом к Lectus, не выводится значение тега
Здравствуйте. Ситуация такая: есть опс клиент (по методичке Федоренко), на компе установлено 2 опс сервера (Лектус и Инсат). Через лектус...

Клиент для OPC сервер Kepware и удаленное подключение
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть маленький клиент на c#, который читает значения тегов и записывает в них значения. Сервер OPC...

OPC UA Клиент для работы с TeslaScada2 в Debian
Здравствуйте. Я создал проект в TeslaSCADA2 IDE, создал там Modbus сервер, тэг, на всякий случай цифровой дисплей для вывода результата....

Конфигурационный файл для приложения
Добрый день! Появился такой вопрос. У меня есть приложение, для которого в "app.exe.Config" хранятся и подгружаются настройки....

Конфигурационный файл для приложения
Доброго времени суток, хочу вот в своей программке сделать такой файл, в который запихну все переменные, в дальнейшем буду менять их...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
33
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Мобильное приложение ColorStep
pavlinmavlin 17.09.2026
Реализовал приложение Красный, Зеленый, Синий в Unity3d + c#. Название изменил на ColorStep. Приложение прошло модерацию и теперь доступно для скачивания. Делал его сам, шаг за шагом — и вот,. . .
Запрет дублирования строк в табличной части
Maks 13.09.2026
Реализация из решения ниже выполнена на нетиповом справочнике "Нормы ТО" с табличной часть "Виды ТО", разработанного в КА2, со следующими реквизитами: - ВидТО (СправочникСсылка. ВидыТО); - ВидГСМ. . .
Скрипты Tampermonkey для CyberForum, ChatGPT, Claude и пр.
Jin X 06.09.2026
Скрипты Tampermonkey для CyberForum, ChatGPT, Claude и пр. Работая с форумом и нейросетями в браузере часто хочется что-то подкорректировать или добавить какого-то функционала. Ниже прикреплён. . .
Программа опроса у.з. расходомера SLS-720F
Argus19 02.09.2026
Программа опроса у. з. расходомера SLS-720F Программа опрашивает один раз в минуту три ультразвуковых расходомера SLS-720F через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU. Опрашиваются регистры. . .
Hyper-V: Компьютер должен поддерживать доверенный платформенный модуль 2.0.
Maks 31.08.2026
При установке Windows 11 на виртуальную машину Hyper-V 2-го поколения вылезла такая ошибка: Решение: в параметрах виртуальной машины, в разделе "Безопасность" (Security) активировать флаг. . .
Архитектура биовида Стива в Майнкрафте: Зачем бонобо кубический каннибализм
anaschu 30.08.2026
Кубический Вагинокапитализм в Minecraft: Математический инвариант ОДУ и рок Стивов-бонобо Главная задача разработанной «Модели Всего» — наглядно продемонстрировать наличие системной «судьбы». . .
Оттачиваю умение писать js программы.
russiannick 30.08.2026
Проектом выходного дня стало написание Книги шифров Виженера. Итогом стала версия 200, синий туман. Синий туман назван так, потому что замораживает текст под собой. Нажатие синих кнопок управляют. . .
мат медиц модель 30. презентация проекта
anaschu 27.08.2026
хоп хоп хоп хидахоп, а я кладую))
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru