0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
|
Восстановление программы панели оператора по программе для ПЛК KOYO DL0620.07.2025, 19:58. Показов 1949. Ответов 11
Метки нет (Все метки)
Имеется контроллер DL06 управляющий американским распильным станком: два движка и 6 концевиков. В наличии панель оператора EZ-T8C-F без Flash и Ram модулей. Есть ли возможность восстановить работоспособность панели по программе ПЛК?
0
|
|
| 20.07.2025, 19:58 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
11
[DirectLogic DL06] Выход ПИД переполняется DirectLogic DL06 - установить соединение с компьютером Запись регистров в ПЛК с панели оператора и с OPC клиента |
|
Модератор
|
|
| 20.07.2025, 22:15 | |
|
В принципе - да, возможно. Но не восстановить, а создать новую.
Если программу в ПЛК не закрыли паролем, то она считывается из ПЛК (без комментариев - только код), после чего возможен анализ исходника. При анализе найдёте переменные, которые используются, но программа в них не записывает - т.к. значение переменная получает из панели. По смыслу программы, можно понять, что делала переменная. Также, среда разработки для панелей C-more позволяет считывать проект из панели. Но сразу скажу, анализ программы занимает много времени, особенно, если незнакома предметная область применения ПЛК. Возможно, правильнее приобрести у поставщика новую панель с загруженной рабочей программой.
1
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
|
| 21.07.2025, 10:02 [ТС] | |
|
Спасибо за оперативный ответ. Станок покупался 10 лет назад. Через российского посредника из америки. Фирмы посредника нет. Обратиться за поддержкой не к кому.Ситуация в следующем: с панели сперли Флешь память (на ней , возможно, и была сохранена резервная копия п.о. панели для работы с плк). А когда меняли батарею, естественно ничего не сохранили на комп(инструкций пользователя в наличии небыло). Панель умерла. Пробовал писать америкосам. Ответила поддержка производителя панели и даже предоставили прогу для конфигурации панели. Но программу для управления плк писали изготовители станка. А вот они молчат, возможно их уже тоже нет.Попытались поискать покупателей аналогичного станка в РФ, но безуспешно пока. Программа с плк сохранена и успешно читается и редактируется в DSLaunch v6.0.0.804. Каковы наши шансы?
Добавлено через 41 минуту Поэтому: Был бы поставщик, можно было б и программу у него запросить, не обязательно панель.
0
|
|
|
Модератор
|
|||
| 21.07.2025, 20:02 | |||
|
Исходя из этого описания, речь нужно вести не о восстановлении работоспособности, а о написании совершенно новой программы для этой или другой панели. Это - про трудоёмкость. ------------------ Как понимаю, Вы из оболочки DSLaunch запускаете DirectSoft и в нём работаете. Из DSLaunch необходимо запустить ещё DNLoader и с его помощью прочитать и сохранить на диск всю память ПЛК - там возможны конфигурационные переменные, которые настраиваются конфигуратором, а не из программы. Ну и при декомпиляции будет удобно посмотреть значение переменной в рабочем состоянии. Для получения параметров настройки станка необходимо: - проект программы ПЛК - образ памяти ПЛК - схема подключений к контактам ПЛК - хотя бы описательная (X0 - концевик от чего-то, X1 - кнопка пуск, Y0 - пуск мотора 1...) - номер порта ПЛК для подключения панели - описание алгоритма работы станка, описание защитных блокировок, описание технологических сигнализаций - фотографии или скрины из руководства экранов панели, списки параметров настройки с пояснениями их назначения - версия DirectSoft - состав ПЛК (модули расширения) После декомпиляции будет получен список переменных для обмена с панелью, параметры соединения (скорость, контроль чётности, протокол, адрес в сети). Следующий шаг - разработка программы панели оператора, ввод параметров, визуализация состояния, оперативное управление. Для этого дополнительно потребуются описания главного экрана и, возможно, ещё каких-то вспомогательных (экран отказов, графиков и прочих). Имея перечисленное выше - возможно написать новую программу для панели оператора. Это займёт некоторое время, но возможно. Если самостоятельно не сможете этим заняться, попробуйте создать тему в разделе платных услуг https://www.cyberforum.ru/order-work-hardware/ Дополнительно можете повесить объявления на площадках типа Авито и подобных. Лет 10-20 назад был просто бум применения ПЛК DirectLogic (DL06, DL250) в сфере малой автоматизации (котлы, котельные и многое другое), должно остаться много специалистов. Если будете самостоятельно разбираться, то могу приложить сюда руководства по DL06 - в них подробно поясняются команды, служебные переменные. Этот ПЛК был для меня самым первым изученным. Изучал после основной работы по руководству и какому-то примеру, без наставника и видеоуроков. Через 2 месяца после начала сделал программу по заказу. Если что-то будет непонятно - спрашивайте. Днём я на работе, но вечером смогу ответить.
0
|
|||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
||
| 21.07.2025, 22:08 [ТС] | ||
|
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
|
| 21.07.2025, 22:11 [ТС] | |
|
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
|
| 22.07.2025, 20:09 [ТС] | |
|
0
|
|
|
Модератор
|
|
| 22.07.2025, 21:10 | |
|
Раньше эти материалы были на сайте официального представителя, но сейчас уже всё удалили
Мне кажется, что читал и обновлённые версии документов, но уже проблематично их найти. На сайте производителя все документы имеются на английском.
1
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
||
| 22.07.2025, 21:15 [ТС] | ||
|
0
|
||
|
Модератор
|
|
| 22.07.2025, 21:21 | |
|
Ещё есть книга
Соколов Ю.А., Кулешов В.Г. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ Direct Logic Добавлено через 5 минут Если с английским проблем нет - на сайте производителя всё имеется. И документация и примеры. Мне было удобнее читать на родном, а уточнять уже в свежей версии на английском.
1
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2025
Сообщений: 7
|
|||
| 22.07.2025, 21:26 [ТС] | |||
|
Добавлено через 51 секунду
0
|
|||
|
Модератор
|
|
| 22.07.2025, 21:35 | |
Сообщение было отмечено Sleepper как решение
Решение
До 2018 года работал с DL06 в DirectSoft 5.
Потом я потребовал от проектировщиков сменить модель, которой тогда исполнилось 20 лет. Это совпало с сокращением таких работ по автоматизации - производители оборудования стали поставлять со своей автоматикой. На том и завершилась моя "дружба" с DirectLogic ![]() Когда изучал чужие программы - сначала по F9 набирал названия и комментарии ко входам и выходам. Потом добавлял комментарии к служебным битам (флаги сравнения - больше, меньше, равно, разные секундные таймеры и прочее, что встречалось). Потом смотрел, что инициализируется - какие служебные ячейки памяти. Дальше смотрел по логике, добавлял комментарии к строкам (Ctrl-K). Рано или поздно, начнут встречаться переменные, которые только используются, но не инициализируются - это и есть параметры, вводимые с панели. О их назначение можно только догадаться по месту использования. Других рецептов - нет.
1
|
|
| 22.07.2025, 21:35 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
12
[Siemens s7 314c 2dp] Корректная программа для ПЛК одной версии не записывается в ПЛК другой версии [FP-XH C60T] По конфигурации (программе) ПЛК определить список переменных для ввода с панели ПЛК Schneider electric MODICON TSX Micro vs ПЛК от Allen bradley Контролеры ELMO и ака ПЛК, которые не ПЛК Codesys Gateway по IP ПЛК возможность обновлять ПО ПЛК удаленно через интернет Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Отправка уведомления на почту при изменении наименования справочника
Maks 24.03.2026
Программная отправка письма электронной почты на примере изменения наименования типового справочника "Склады" в конфигурации БП3. Перед реализацией необходимо выполнить настройку системной учетной. . .
|
модель ЗдравоСохранения 5. Меньше увольнений- больше дохода!
anaschu 24.03.2026
Теперь система здравосохранения уменьшает количество увольнений.
9TO2GP2bpX4
a42b81fb172ffc12ca589c7898261ccb/
https:/ / rutube. ru/ video/ a42b81fb172ffc12ca589c7898261ccb/
Слева синяя линия -. . .
|
Midnight Chicago Blues
kumehtar 24.03.2026
Такой Midnight Chicago Blues, знаешь?. .
Когда вечерние улицы становятся ночными, а ты не можешь уснуть. Ты идёшь в любимый старый бар, и бармен наливает тебе виски. Ты смотришь на пролетающие. . .
|
Контроль уникальности заводского номера - вариант №2
Maks 24.03.2026
В отличие от предыдущего варианта добавлено прерывание циклов, также добавлены новые переменные для сохранения контекста ошибки перед прерыванием цикла:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи,. . .
|
|
SDL3 для Desktop (MinGW): Вывод текста со шрифтом TTF с помощью библиотеки SDL3_ttf на Си и C++
8Observer8 24.03.2026
Содержание блога
Финальные проекты на Си и на C++:
finish-text-sdl3-c. zip
finish-text-sdl3-cpp. zip
|
Жизнь в неопределённости
kumehtar 23.03.2026
Жизнь — это постоянное существование в неопределённости. Например, даже если у тебя есть список дел, невозможно дойти до точки, где всё окончательно завершено и больше ничего не осталось. В принципе,. . .
|
Модель здравоСохранения: работники работают быстрее после её введения.
anaschu 23.03.2026
geJalZw1fLo
Корпорация до введения программа здравоохранения имела много невыполненных работниками заданий, после введения программы количество заданий выросло.
Но на выплатах по больничным это. . .
|
Контроль уникальности заводского номера - вариант №1
Maks 23.03.2026
Алгоритм контроля уникальности заводского (или серийного) номера на примере нетипового документа выдачи шин для спецтехники с табличной частью, разработанного в конфигурации КА2. Данные берутся из. . .
|