Настройка сплит-систем кондиционеров, Мелочи, важные в настройке

23.08.2007, 17:11. Показов 143391. Ответов 74
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Настраиваю сплит-кондиционер. По началу обмерзал кран на низком давлении. Подстравил немного - теперь просто мокрый - потеет. Стоит ли еще стравить газа?
Манометром могу только к низкому подключиться - давление в норме, высокое не известно. Видимо с завода очень много газа заправили.
Когда в таком случает закончить настройку? Когда кран совсем сухой будет?
Просто сейчас у меня нет R22 в запасе - боюсь перестравить.
0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
23.08.2007, 17:11
Ответы с готовыми решениями:

Важные мелочи
Понемногу занимаюсь разработкой игры, но вот уже возникла необходимость в понимании всяких очень незаметных деталей которые влияют на...

Важные мелочи в написании гестбуков и форумов
Я, чтоб всем не докучать, буду свои вопросы по форумам сюда складывать. 1) Если сессия у юзера истекла, я отправляю его логиниться ещё...

неполадки сплит систем, сплит система pioneer самопроизвольно выключается
Здраствуйте уважаемые мастера!Такая проблема-Сплит система Pioneer стала самопроизвольно выключаться т.е. к примеру работает на охлаждении...

74
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
21.12.2007, 23:35
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Е испаритель, С сонденсатор

0
1 / 1 / 0
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 286
24.12.2007, 16:51
jika а вот если не затруднит куда впаивать второй докипатель/???????
так как там в нём выпаяли все трубки и по моему даже их не хватает
он к нам пришёл вообщем в разнесённым соостоянии и туда накидали неисправный клапан ,конденсатор пусковой пробитый и даже двигатель помоему махнули потому что работает только одна скорость КОРООЧЕ ВЕСЬ МУСОР ЧТО ТОЛЬКО МОГЛИ КИНУТЬ
ВОТ ТАК ДЕЛАЮТ ДИАГНОСТИКУ СЕРВИС ЦЕНТРЫ
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
24.12.2007, 20:47
Цитата Сообщение от дикий холодильщик
jika а вот если не затруднит куда впаивать второй докипатель/???????
так как там в нём выпаяли все трубки и по моему даже их не хватает
он к нам пришёл вообщем в разнесённым соостоянии и туда накидали неисправный клапан ,конденсатор пусковой пробитый и даже двигатель помоему махнули потому что работает только одна скорость КОРООЧЕ ВЕСЬ МУСОР ЧТО ТОЛЬКО МОГЛИ КИНУТЬ
ВОТ ТАК ДЕЛАЮТ ДИАГНОСТИКУ СЕРВИС ЦЕНТРЫ
Ху из второй докипатель? Скажите модель поточнее... Если не секрет, что они там искали.....
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 286
24.12.2007, 21:35
Ху из второй докипатель? Скажите модель поточнее... Если не секрет, что они там искали.....

ну один стоит на самом компрессоре правельно ???? а второй куда втыкать только по подробней по мануалу не понятно
модель помоему вот прям сейчас не могу вспомнить UQ18A1QE
а искали они головоногие неисправность
я её в миг нашёл потеря производительносто у компрессора так вот это помоему бич у них (это мне мужики сказали) образование кислоты в системе и обмеднение , клапан потом заклинивает его,так вот порезали мы его и исправили вот как было

а как должно быть



0
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
24.12.2007, 22:58
к сожалению мануала на эту модель нет, но чтото сомневаюсь, чтоб в бытовом гнусе стоял второй аккум, может его по ошибке подсунули ну или может это "глушитель" , раньше они их ставили, правда на 24. Кстати этот бич "омеднение системы" прямой показатель кривизны рук монтажников..... Насчёт "второго докипателя", оставь себе, может пригодится
0
Канздонден Оликз...
25.12.2007, 04:29
Цитата Сообщение от jika
Кстати этот бич "омеднение системы" прямой показатель кривизны рук монтажников.....
Это в смысле появление плёнки меди на трущихся поверхностях? Или ещё что? Кондишные компрессора пока резать не довелось, а вот ротационные, холодильные от б/у "японцев" резал много раз, там такое встречается (один из десяти примерно), все рабочие поверхности компрессора покрыты тонким медным налётом, но тут уж руки монтажников точно не причём.
1 / 1 / 0
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 286
25.12.2007, 07:14
все рабочие поверхности компрессора покрыты тонким медным налётом, но тут уж руки монтажников точно не причём.

я вот тоже согласен что не причём, кислота появляется в процесе перегревания фреона и обмотки компрессора ну может ещё влага ну это наврятли

Добавлено 26.12.2007, 6:48

Цитата Сообщение от jika
к сожалению мануала на эту модель нет, но чтото сомневаюсь, чтоб в бытовом гнусе стоял второй аккум, может его по ошибке подсунули ну или может это "глушитель" , раньше они их ставили, правда на 24. Кстати этот бич "омеднение системы" прямой показатель кривизны рук монтажников..... Насчёт "второго докипателя", оставь себе, может пригодится
ну а если и глушитель куда его впаивают,???? он там точно стоял
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
25.12.2007, 09:12
если вдруг это "глушитель", то ставиш его на нагнетании сразу после компрессора, соберёш без него-ничего страшного, насчёт омеднения спорить не буду, RiR не даст соврать, эта тема на аирконе мусолилась особо тщательно, что по чьей вине (если модератор не против могу выложить ссылки)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
03.01.2008, 14:28
дикий холодильщик, так у вас компрессор какой? если не ошибаюсь на аирконе вы аналогичную тему открыли...
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 286
03.01.2008, 21:27
Цитата Сообщение от jika
дикий холодильщик, так у вас компрессор какой? если не ошибаюсь на аирконе вы аналогичную тему открыли...
да открыл я компрессор вроде бристол
да и вроде как мне уже ответили куда его ставить
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
04.01.2008, 02:53
Если бритоль горшок-поршневой, тогда один у вас аккум второй поменьше- обьёмник("глушитель") Вы фоткой меня с толку сбили, в разрезе ротационик...
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 286
04.01.2008, 08:08
Цитата Сообщение от jika
Если бритоль горшок-поршневой, тогда один у вас аккум второй поменьше- обьёмник("глушитель") Вы фоткой меня с толку сбили, в разрезе ротационик...
нет стоит там компрессор ротационный и фото это его!!!! просто у меня мануал и там написаннно что что бристоль а нет прокол компрессор самсунг это я в другой манул смотрел сории бристол на 24 стоит
0
444
15.06.2008, 21:42
Цитата Сообщение от RiR
Что есть ВД?
В описании твоей проблемы скорее виновата засоренность конденсатора.
Есть еще малоучитываемый момент - на улице +35 и солнце весь день падает на каружный блок. Даже в чистом блоке будет подниматься давление до предельных значений.
Изредка может быть отсутствие уноса горячего воздуха от наружного блока - в каких-то закутках, узких просветах между стенами.
Mygatc
09.07.2008, 19:31
Поясните, пожалуйста, чем чревата установка бытового сплита на короткой (около 1м) магистрали? Надо ли уменьшать количество газа?
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 2
09.07.2008, 20:03
Nikols
Чревато нормальной работой кондея и приятной экономией для установщиков.
0
Mygatc
10.07.2008, 21:08
Цитата Сообщение от jika
3.Замеряем t воздуха на входе в испаритель, у нас 20 градусов.
4.Сверяемся с таблицей, перегрев должен быть в пределах 8-9 градусов
5.Начинаем заправку и доводим перегрев до нужного нам показателя, на манометре 1.5 градуса(зелёная шкала), на градуснике 10 градусов, то биш перегрев у нас состовляет 8.5 градусов.
Пожалуйста, кто нибудь может объяснить, как по таблице получилось значение перегрева 8-9 градусов? Опыт проводился в одном помещении, следовательно температура воздуха на входе в испаритель и конденсатор одинакова и в данном случае составляет примерно 20 градусов Цельсия. На таблице это самая нижняя характеристика, по горизонтальной оси находим 20 градусов, проводим перпендикуляр из этой точки до пересечения с выбранной характеристикой и получаем по вертикальной шкале значение перегрева около 4 градусов! Так откуда же взялись 8-9 градусов?!
лившо
13.07.2008, 08:19
Цитата Сообщение от Nikols
Пожалуйста, кто нибудь может объяснить, как по таблице получилось значение перегрева 8-9 градусов? Опыт проводился в одном помещении, следовательно температура воздуха на входе в испаритель и конденсатор одинакова и в данном случае составляет примерно 20 градусов Цельсия. На таблице это самая нижняя характеристика, по горизонтальной оси находим 20 градусов, проводим перпендикуляр из этой точки до пересечения с выбранной характеристикой и получаем по вертикальной шкале значение перегрева около 4 градусов! Так откуда же взялись 8-9 градусов?!
На первом фото к верхней(толстой) трубке пристегнули выносной датчик автомобильного термометра( кстати, сейчас в продаже много таких, что показывают температуру внутреннего и выносного датчика одновременно). 10 градусов оттуда!
Минус 1,5 градуса по манометру. Итого 8,5 градусов. Это мы замеряли.

Вот тут еще одна таблица:
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15...27#message58527
Это мы расчитываем.
С влажным термометром, мне кажется, правильнее будет.
Из автотермометра выносим немного внутренний датчик, на него мокрую тряпицу и на внутренний блок сверху.
А выносной датчик перед входом в конденсатор.
Только, если трасса длинная-придется мерять по очереди-длину проводов термометра менять нельзя.
Ваше мнение?
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
13.07.2008, 20:34
То Левша
С мокрым термометром, мне кажется, правильнее будет.

браво, уже есть термометры которые мериют удельную влажность . А ради эксперемента попробуй ту и ту таблицу, и отпишись по результату, чур сравнивать по весам...
Насчёт заправки на 5 метров, вчера листал инструкцию по установке сасмса, даж там написано "в наружный блокзаправлено количество ХА которого будет достаточно для 5 м трубопровода......, ХА для удаления воздуха не заправлен в наружный блок, воспользуйтесь вакуумным насосом
0
лившо
13.07.2008, 21:59
Цитата Сообщение от Nikols
Пожалуйста, кто нибудь может объяснить, как по таблице получилось значение перегрева 8-9 градусов? Опыт проводился в одном помещении, следовательно температура воздуха на входе в испаритель и конденсатор одинакова и в данном случае составляет примерно 20 градусов Цельсия. На таблице это самая нижняя характеристика, по горизонтальной оси находим 20 градусов, проводим перпендикуляр из этой точки до пересечения с выбранной характеристикой и получаем по вертикальной шкале значение перегрева около 4 градусов! Так откуда же взялись 8-9 градусов?!
Да не получаются они по первой таблице.
В ней нужно менять название горизонтальной шкалы на "температура на всасе",или пользоваться второй методикой.
Интересно, а вдруг результаты совпадут?
По поводу психрометра-AII сказал:Термометр + тряпочка смоченная водой. Мокрая тряпочка обматывается вокруг "шарика" термометра и устанавливается в потоке всасываемого воздуха. И Все! Что может быть проще и дешевле?!

Мерял-получается. Только нужно будет обязательно по весам сравнить.
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 30
13.07.2008, 22:55
С AII не спорю, тока он забыл уточнить какой водой (жёсткой, йодированой,спиртосодержащей, дистилированной?) нужно смочить тряпочку, вода то разная бывает, а значит и испарение будет не одинаковое...., значит погрешность.... И по поводу тряпочки, она должна постоянно и равномерно смачиваться

Цитата Сообщение от левша
Да не получаются они по первой таблице.
не верите своим глазам ,я например предпочитаю заправку по весам, а проверяю и коректирую всегда по первой таблице, всегда получается.... видеть, что с системой не так...
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
13.07.2008, 22:55

Технологическая карта на монтаж и демонтаж сплит систем
добрый день! Делаем в серверной ремонт и специалистов кондиционерщиков вызвали, но арендодатель затребовал мы утвердили у него...

Коды ошибок сплит систем Niagara, огромная просьба поделиться
Интересуют коды,по возможности полные.Некоторую инфу нашёл,но там не все коды.Если конкретней,интересует код F3. Вопрос решён.Хозяйка...

Инженер по настройке персональных систем, 1500-1800$, Москва
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt <B style="mso-bidi-font-weight: normal <FONT size=3><FONT color=#000000><FONT face="Times New...

Настройка vpn при настройке точки доступа
Подскажите , может кто сталкивался , нужно раздать интернет с андроид устройства на других потребителей уже с VPN. По умолчанию это вроде...

Как таблицу DataGrid сплитировать так, что б Сплит(0) был вверху а Сплит(1) - внизу
Подскажите пожалуйста. Как таблицу DataGrid сплитировать так, что б Сплит(0) был вверху а Сплит(1) - внизу? Зарнее спасибо


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
60
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Вступаем в новую фазу генерации favicons, векторную.
russiannick 02.11.2026
Теперь нет нужды скрывать что используется простой svg. Исходный код изображения помещаем в поле и жмем кнопку. Исходник преобразуется в вид корректный для помещения в favicon или в url(). Нажатие. . .
Генератор паролей (вариант №4)
Maks 01.11.2026
После публикации 3-го варианта генератора паролей, разослал его своим коллегам (с целью оценки), в итоге были получены следующие рекомендации: 1. Вернуть возможность использования знаков | 1 l I;. . .
Генератор паролей (вариант №3)
Maks 30.10.2026
Финальная версия генератора паролей 1С. Доработка решения в этот раз коснулась только визуальной части, а именно, добавлен реквизит ДопПараметры (тип Булево), который скрывает/ отображает реквизиты:. . .
Магическое мышление и магия, современная наука не отличима от магии (говорит ИИ Джемени)
zorxor 30.10.2026
Джемени, расскажи, пожалуйста, что такое магическое мышление, что такое магия, почему современная наука чем-то напоминает магию? Фраза «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». . .
За какое время ИИ может подобрать пароль по хешу (рассказывает Джемени ИИ)
zorxor 30.10.2026
Расскажи, Джемени, если известен хэш МД5, например, за сколько ИИ сможет подобрать соответствующий пароль? Искусственный интеллект (ИИ) может подобрать простой или средний по сложности пароль по. . .
Кто убил Suno? Почему наше солнышко погасло? (диалог с ИИ Джемени)
zorxor 30.10.2026
Как убивали Suno. Хронология. «Убийство» музыкальной нейросети Suno — это затяжной процесс, в котором технологический хайп стартапа разбился о жесткую реальность судебных исков от гигантов. . .
Генератор паролей (вариант №2)
Maks 30.10.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки. Добавлены следующие реквизиты типа Булево: - Буквы; - Цифры; - Символы. Изменена логика команды "Сгенерировать" и процедуры "ПриОткрытии":. . .