Библиотека ModbusRTU
Показов 7640
Комментарии 0
|
Библиотека ModbusRTU Библиотека написана на языке С++ и предназначена для работы с программами, написанными на языке VB 6.0. Работоспособность библиотеки проверена на Windows7 и Windows10. Для работы файл библиотеки ModbusRTU.dll должен находиться в папке с исполняемым файлом! В состав библиотеки входят функции: ModRTU_CRC – Подсчёт контрольной суммы CRC16. openPort – Открытие COM-порта. closePort – Закрытие COM-порта. WritePort – Запись в COM-порт байтового массива. ReadPort – Чтение из COM-порта в байтовый массив. ieee754 – Преобразование 4х байт из массива во float при передаче старшим байтом вперёд. ieee754inv - Преобразование 4х байт из массива во float при передаче младшим байтом вперёд. Например, так сделано у прибора ПВТ110RS производства «ОВЕН» float32ToBuffer – Преобразование числа Single в 4 байта с записью их в массив. Примеры использования: float32ToBuffer – В папке «Проверка IEE754». Вводим число с плавающей запятой в текстовое поле и нажимаем кнопку «Start». Ниже появятся байты, в которые преобразуется введённое число с помощью функции float32ToBuffer. И число, преобразованное из байт с помощью функции ieee754. В папке «ТРМ138» находится исходный код программы, опрашивающей по таймеру, через каждые 10 минут поочерёдно 8 каналов прибора «ТРМ138» производства «ОВЕН». В обеих программах показаны декларации функций библиотеки и их вызов, а так же реакция на результат работы функций |
Размещено в Без категории
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Всего комментариев 0
Комментарии