С Новым годом! Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
ФедосеевПавел
Войти
Регистрация
Восстановить пароль

Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR

Запись от ФедосеевПавел размещена 06.01.2026 в 02:06
Показов 2654 Комментарии 0
Метки owenlogic, асу тп

Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR



ВВЕДЕНИЕ



Введу сокращения:
  • аналоговый ПИД — ПИД регулятор с управляющим выходом в виде числа в диапазоне от 0% до 100%, которое соответствует положению регулирующего клапана с аналоговым управляющим входом;
  • ПИД КЗР — ПИД регулятор с двумя дискретными выходами для управления трёхпозиционным запорно-регулирующим клапаном (КЗР).

Реализация аналогового ПИД регулятора, обычно, не вызывает затруднений, т. к. описания вполне достаточно. Сложности возникают при реализации ПИД регулятора для привода с трёхпозиционным управлением — ПИД КЗР.

В экосистеме программируемых реле производства Овен проблема самостоятельной реализации ПИД КЗР постепенно становится всё менее актуальной, т. к. производителем постепенно внедряются встроенные регуляторы, но сама проблема распространена более широко и затрагивает разных производителей.

Наиболее часто среди советов по реализации встречаются использование существующей реализации аналогового ПИД и библиотечного (или самодельного) преобразователя выхода ПИД в дискретные сигналы, продолжительность которых прямо пропорциональна приращению выхода ПИД и обратно пропорциональна времени полного хода КЗР.

Примеры реализации подобных советов на библиотечных элементах:
Owen Logic: PID и RegKZR
CODESYS 2.3: PID (Utils.lib) + VALVE_REG_NO_POS (PID_Regulators.lib)

Но это абсолютно неверное решение задачи построения ПИД КЗР.

ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРОБЛЕМА



Проблема такого решения заключается в том, что расчётное положение регулирующего органа (значение выхода аналогового ПИД) не соответствует реальному, а также в том, что в крайних значениях выхода ПИД (при 0% или 100%) производится ограничение результатов вычислений выхода. Т.е. появляется неопределённость в поведении «преобразователя» — и игнорировать отсутствие изменений при граничном значении выхода ПИД нельзя и любая форма реакции (непрерывный управляющий сигнал или серия кратковременных импульсов «доводки») далеки от ожидаемых (расчётных) для выбранного закона управления.

Вот как описывается поведение «преобразователей» у различных авторов библиотек:
  • Owen Logic: RegKZR
    Если рассчитанный процент открытия равен 100 (oa_Pwr=100), то на выходе макроса будет удерживаться сигнал на открытие (ob_Open=1). Если рассчитанный процент открытия равен 0 (oa_Pwr=0), то на выходе макроса будет удерживаться сигнал на закрытие (ob_Close=1).
  • Siemens S7-300: CONT_S (SFB 42 CONT_S)
    ФБ ступенчатого ПИД регулятора CONT_S (SFB 42 CONT_S), уже содержит «преобразователь», который согласно документации («Технологические функции CPU 31xC» (A5E00105483-01) глава 7.1.2) обрабатывает состояния следующим образом:
    Так как регулятор работает без обратной связи по положению, то внутренне рассчитанное управляющее воздействие не совпадает точно с положением исполнительного устройства. Корректировка выполняется, когда управляющее воздействие (ER * GAIN) становится отрицательным. Тогда регулятор устанавливает выход QLMNDN (низкий уровень управляющего сигнала) до тех пор, пока не будет установлен LMNR_LS (нижний ограничительный сигнал обратной связи по положению).

На мой взгляд, все варианты поведения «преобразователя» в граничных значениях неприемлемы и дают неудовлетворительные результаты.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ



Продемонстрирую поведения связки «аналоговый ПИД» + «преобразователь позиции» на примере макросов из библиотеки компонентов Owen Logic (PID_ и RegKZR).
Дополнительно буду использовать макрос эмулятора объекта управления, включающего эмуляцию привода регулирующего органа с трёхпозиционным управлением, взятым из статьи https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/8667.html

Эмулируется регулирование давление воздуха шибером (направляющим аппаратом).

Чтобы не ждать излишне долго, подобрал несколько гипертрофированные параметры и клапана и помехи.
Диапазон изменения выхода эмулятора объекта 0…10000 Па.
Полный ход привода 30 с.
Люфт привода при открытии 1 с, при закрытии 2 с.
Помеха это синусоида с периодом 20 с, амплитудой 5% (приведённое к положению клапана эмулятора объекта).

На экране панели можно наблюдать:
  • SP — задание регулятора,
  • PV — измеренное значение давления воздуха,
  • ПИД — значение выхода регулятора (расчётное положение регулирующего органа),
  • Pos — реальное положение регулирующего органа,
  • Направление — стрелки, показывающие текущее воздействие на привод регулирующего органа (открытие или закрытие),
  • Концевые — состояние концевых выключателей привода (открыт или закрыт),
  • Помеха — значение помехи, прикладываемой к объекту регулирования, приведённое к положению регулирующего органа,
  • Выпадающий список Выключить / Включить — включение или выключение воздействия помехи на объект регулирования.

Итак, что наблюдаем и как проявляется проблема.
  1. через 3 минуты давление стабилизируется возле задания (1200 Па) — это хорошо. А плохо, что расчётное значение положения шибера (это выход ПИД на вход RegKZR) равно 10,14%, а при этом реальное положение равно 12,00% — рассогласование не очень значительное, но уже есть
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3м.png
Просмотров: 53
Размер:	17.4 Кб
ID:	11393
  2. с дисплея включаем периодическую помеху и видим, что значение выхода ПИД постепенно уменьшается, хотя положение реального клапана находится около 12%. Это из-за неравномерности люфтов при открытии и закрытии. И, наконец, примерно через 1 минуту после включения помехи значение выхода ПИД становится равным 0% и RegKZR начинает калибровку — непрерывное закрытие клапана, т.е. подаёт неоправданно длинный импульс закрытия. И начиная с этого момента каждые 2 минуты выполняется «калибровка» — необходимая «кривому» алгоритму, но не нужная технологическому процессу.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4м.png
Просмотров: 55
Размер:	16.2 Кб
ID:	11394

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: fiasco.png
Просмотров: 51
Размер:	16.2 Кб
ID:	11395
Это, конечно, модель с гипертрофированными параметрами, но она демонстрирует проблему — периодическую потерю управления объектом на период выполнения «калибровки».
Лично наблюдал такой эффект, когда для регулятора разрежения выбрал подобную схему управления (на ПЛК DirectLogic) — потом пришлось переделывать. Причём, для нескольких соседних котлов с идентичным оборудованием на некоторых выход ПИД «полз» вверх, а на некоторых — вниз, т.е. никакой закономерности не было, период между «калибровками» составлял около 20 минут.
В этой модели не очень большая инерция (чтобы быстрее показать проблему), но в моём случае с разрежением инерция была значительнее и после «калибровки» клапан (направляющий аппарат) успевал перейти почти в крайнее положение, что иногда приводило и к отрыву пламени и к срабатыванию защиты по высокому давлению (уже не разрежению!) в топке.

ВЫВОДЫ



Из этого субъективного рассказа предлагаю сделать выводы:
1. Не применять связку «аналоговый ПИД» + «преобразователь позиции».
2. Применять специализированный для КЗР алгоритм ПИД регулятора (об одном из возможных вариантов рассказывал в статье https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/8438.html)

ПРИЛОЖЕНИЕ



Программа, моделирующая поведение связки «аналоговый ПИД» + «преобразователь позиции» для среды разработки Owen Logic 2.11.370.0
Вложения
Тип файла: 7z Test PID + KZR.7z (242.0 Кб, 38 просмотров)
Метки owenlogic, асу тп
Размещено в АСУ ТП, ОВЕН ПР (OwenLogic)
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Всего комментариев 0
Комментарии
 
Новые блоги и статьи
Первый деплой
lagorue 16.01.2026
Не спеша развернул своё 1ое приложение в kubernetes. А дальше мне интересно создать 1фронтэнд приложения и 2 бэкэнд приложения развернуть 2 деплоя в кубере получится 2 сервиса и что-бы они. . .
Расчёт переходных процессов в цепи постоянного тока
igorrr37 16.01.2026
/ * Дана цепь постоянного тока с R, L, C, k(ключ), U, E, J. Программа составляет систему уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа, решает её и находит токи на L и напряжения на C в установ. режимах до и. . .
Восстановить юзерскрипты Greasemonkey из бэкапа браузера
damix 15.01.2026
Если восстановить из бэкапа профиль Firefox после переустановки винды, то список юзерскриптов в Greasemonkey будет пустым. Но восстановить их можно так. Для этого понадобится консольная утилита. . .
Изучаю kubernetes
lagorue 13.01.2026
А пригодятся-ли мне знания kubernetes в России?
Сукцессия микоризы: основная теория в виде двух уравнений.
anaschu 11.01.2026
https:/ / rutube. ru/ video/ 7a537f578d808e67a3c6fd818a44a5c4/
WordPad для Windows 11
Jel 10.01.2026
WordPad для Windows 11 — это приложение, которое восстанавливает классический текстовый редактор WordPad в операционной системе Windows 11. После того как Microsoft исключила WordPad из. . .
Classic Notepad for Windows 11
Jel 10.01.2026
Old Classic Notepad for Windows 11 Приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более. . .
Почему дизайн решает?
Neotwalker 09.01.2026
В современном мире, где конкуренция за внимание потребителя достигла пика, дизайн становится мощным инструментом для успеха бренда. Это не просто красивый внешний вид продукта или сайта — это. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru